Andre ledende deler i basseng

Spurt 9:59 - 18.9.2013 av Torfinn|Siste svar 7:37 - 19.9.2013 av Forumleder

Torfinn

i følge 702.415.2 skal andre ledende deler i sonene 0,1 og 2 forbindes med tilleggsutjevningsforbindelser og kobles til beskyttelsesledere for de utsatte deler på utstyr som er plassert i disse sonene.


Hvis det ikke er elektrisk utstyr i disse sonene kan man da se bort fra kravet? Det er da ikke noe å koble disse andre ledende deler til.
Regner med at en slukrist i metall er å anse som annen ledende del.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:37 - 19.9.2013
Du har helt rett.