ang jordfeilbrytere

Spurt 17:29 - 4.3.2006 av Einar|Siste svar 8:35 - 7.4.2006 av Forumleder

Einar

Har 2 spørsmål:

1. Når skal vi bruke jordfeilbrytere ifølge NEK400?
2. Og når kan vi bruke det, men det er ikke lovpålagt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 15:05 - 7.3.2006
Her er det mange forutsetninger som man bør legge til grunn, vil bare si at det er ikke noe krav om jordfeilbryter men det er krav om automatisk utkobling, klasse 2 eller galvanisk skille. Hvis vi velger automatisk utkobling er det i praksis krav i IT og TT nett med flere abonnenter på samme trafokrets. I TN nett er det i praksis ikke noe krav, men vi vil sterkt anbefale og ha det.
På bad, utestikk og skjult varme er det alltid krav om jordfeilbryter uansett hva slags nettsystem vi har.

Einar

Postet 15:09 - 14.3.2006
Kan du forklare meg litt om hvordan en jordfeilbryter fungerer?

Og hvor mangen jordfeilbrytere bør en bruke i en innstallasjon?

Forumleder

Postet 8:22 - 15.3.2006
En jordfeilbryter fungerer sånn at begge faselederne går igjennom en summasjonstrafo og viss den ene lederen ligger til jord så vil det bli en faseforskyvning av strømmene som går igjennom spolen og bryteren vil løse ut.

Hvor mange jordfeilbrytere vi anbefaler kommer litt an på hvordan installasjonen din er bygd opp, men i utgangspunktet vil vi anbefale 30 ma på vær forbrukskurs opp til 20 A. Det som i alle fall er viktig er at du får en utkobling før du kommer opp i en berøringsspenning 50 V (25 Volt på spesielle installasjoner.)

Sigurd

Postet 9:09 - 6.4.2006
Finnes det krav om utløsertider for jordfeilbrytere?
Hvor i NEK-400 står dette?

Forumleder

Postet 8:35 - 7.4.2006
Det finnes et krav om hvor lenge et anlegg kan stå med feil, det står i tabell 41 A, 41 B og 41 C. Dette er for håndholdt utstyr. Når det gjelder stasjonært utstyr kan et anlegg stå med feil i 5 sekunder.Vi vil ikke anbefale at et anlegg står med feil så lenge som 5 sekunder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.