Var ute hos kunde for noen dager siden.
Anlegget er tilkoblet IT luftstrekk, KV plassert i bolig.Så er det videreført til underfordeling i driftsbygning.
Ved lynnedslag slo det ut overspenningsvern i driftsbygning.
Er det krav om / vanlig å kontrollere eller skifte sikringer eller annet beskyttelsesutstyr etter en slik skade
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan være vanskelig og vurdere slike saker. Vis jeg er i tvil om vern har vært utsatt for overspenning, så skifter jeg dem ut for sikkerhets skyld. Jeg tenker at det er bedre at vernene er i orden vis det også skulle bli senskader på resten av anlegget etter en overspenning. Jeg har også fått støtte for dette hos EATON om å skifte ut vern som har vært utsatt for overspenning. Det er bare å kontakte EATON for dokumentasjon vis forsikringsselskapene ikke er enige.
Dette er omtalt i nest siste utgave av Elsikkerhet!
Ja, se nederst side 12 i Elsikkerhet 86.