Du sier det benyttes klasse 2 helt til sentralen. Nå har ikke jeg NEKen for hånden, men dersom ikke del 7 feks sier at beskyttelse iht 412 ikke er tillatt så er det ikke krav om jfb på denne kursen. 411(utkobling,jfb osv) likestilles normalt med 412(klasse 2) som beskyttelsesmetode mot feil. Her beskytter du dermed iht 412 frem til sentralen, deretter iht 411 på forbrukskurser.
Har som sagt ikke slått opp del 7 nå.
For utgående kurser fra byggestrømskasse er ikke beskyttelse i henhold til avsnitt 412 tillatt (se avsnitt 704.410.3.01 og 704.411.3.2.1 i NEK 400:2014).
Jeg kan derimot ikke se at avsnitt 551 og/eller delnorm 704 diskvalifiserer beskyttelse i henhold til avsnitt 412 for tilførsel til byggestrømskasse. Jeg er altså enig med Simen.
Det hadde vært interessant å få begrunnelsen til DLE-ansvarlig her.