Annen ledende del

Spurt 7:48 - 4.6.2009 av ST|Siste svar 9:18 - 6.6.2009 av Mangart

ST

Har sendt inn spørsmål tidligere ang. annenledende del på ett høyvakuum anlegg vi har vært borti. Nå har jeg tatt bilde for å illustrere; Det som er tegnet med røde ringeer er skjøte muffer laget i gummi/plast som fjør at det ekke er noe kontakt i mellom. Vi har diskutert dette masse på jobben å alle mener det er annenledende del, så det må jordes i mellom hver enest skjøt. Hvordan vurderer dere dette? Takk for svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

l

Postet 10:03 - 4.6.2009
Jeg er enig i at det må jordes i mellom hver enest skjøt.

Sån jeg tolker montørhånboka side 40 (3.2c)

Frode

Postet 15:51 - 4.6.2009
Er dette et industrielt sentalstøvsugeranlegg??
Det kan bygge seg opp statiske ladninger i rørene om disse ikke er forbundet sammen og jordet.

..

Postet 19:41 - 4.6.2009
statiske ladninger er nok ubehagelige, men neppe farlige. ellers enig i at det skal jordes

elektriker

Postet 20:12 - 4.6.2009
Tror nok dere må jorde dette ja. Dette er i aller høyeste grad en annen ledende del. Lask alle rørene sammen med jordbåndklemmer og rk. Dette går kjapt, og du vil få et sikrere anlegg.

Forumleder

Postet 5:27 - 5.6.2009
Jeg ville trekt en hovedjord frem til enden av røret og c-presset meg inn på denne med lasker til de forskjellige rørdelene, så unngår du seriejording.

Mangart

Postet 9:18 - 6.6.2009
Greit nok å jorde disse rørene, men skjønner ikke helt poenget. Definisjonen på annen ledende del er vel noe slikt :""ledende del som kan innta et potensiale, vanligvis potensiale til lokal jord"". Tror det står under definisjoner i NEK400. Hvordan disse rørene kan utgjøre noen fare er vanskelig for meg å se. Å jorde sammenhengende røranlegg blir en helt annen sak.
Kursleder sa en gang: Hvis ledende deler har en motstand mot jord under 50kohm, må de anses som ""annen ledende del"", de må da jordes. Jeg vil anta at disse rørene har større motstand.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.