Annen ledende del

Spurt 14:13 - 30.10.2012 av Mont|Siste svar 6:48 - 31.10.2012 av MA

Mont

Hva er definert som annen ledende del? Og hvor står det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Svein

Postet 18:22 - 30.10.2012
Se under definisjoner i del 2 i NEK:400

MA

Postet 6:48 - 31.10.2012
Man må i tillegg til definisjon av annen ledende del bite om tillegg 41 C side 92 i NEK 400 fordi her fremkommer det at opp til 500 V spenning er en del som leder dårligere en 50000 ohm å regne som ikke ledende omgivelse. Dette betyr at om man kan feks verifisere at en kabelbro ved isolasomstesting er skilt fra bakken med mer enn 50000 ohm da er kabel bro en konstruksjons del men den blir ikke en annen ledende del pga den for ikke potensialet til jord. Selvsagt er dette med kanelbroer i utstrakt bruk i praksis svært vanskelig å måle i etterkant og disse festet oftest inn i rangering, betong osv så i større bygg sier vi at kanelbroer k praksis er annen ledende del. Men feks en kort bro på en treveggen i et loft bolig kan man enkelt verifisere at det igjen ikke er en annen ledende del.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.