Anse kabel som spenningsførende

Spurt 17:40 - 21.9.2013 av Niels Petter Johansson|Siste svar 6:24 - 24.9.2013 av Forumleder

Niels Petter Johansson

Hvis en høyspentkabel er ført inn i en høyspentcelle, tilkoblet utgående tilkobling, bryteren er trillet ut av cella og fullt dimensjonert jordingsapparat er lagt på, er kabelen da å anse som spenningsførende?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:24 - 24.9.2013
Kabelen er tilrettelagt for å komme under spenning, men er ikke å anse som spenningsførende (i henhold til FSE, men bedriftsinterne instrukser kan definere ulikt).

Forutsetningen er at § 10 i FSE er fulgt (og det er det slik du beskriver det her).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn