Hei!
Kan noen redegjøre rundt ansvar mellom firma og kunde når det gjelder tilkobling av utstyr?
For eksempel:
1. Kunde monterer solcelleanlegg selv og elektrikerfirma kobler til inverterens AC-side. Er elektrikerfirma ansvarlig for hele anlegget? Står dette spesifisert i lovverket noen plass?
2. Kunde legger varmekabel og støper gulvet selv, elektriker monterer termostat og kobler til kabelen. Hvem er ansvarlig når kabelen går i stykker? Hvem er ansvarlig om kabelen fører til varmgang og brann?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det beste for elektrofirmaet er å ikke ta på seg slike jobber.
Men kort fortalt så er elektrikerfirma ansvarlig for det som blir spenningssatt/koblet til. Man kan fraskrive seg ansvar i samsvarserklæringen, men om du kobler spenning på noe som ikke er trygt blir du stående med skjegget fullt av postkasser uansett.
Svarer på badet.
Alt elektrisk utstyr skal monteres av elektriker. Kunden har ikke lov til å legge slik varmekabel selv. Skal du koble til noe som andre har lagt så skal du først motta en samsvarserklæring på det som er gjort.
Når det gjelder skade på kabel så har ikke du noe ansvar for det så klart. Men hva skjer om det blir brann eller berøringsspenning. Da har du som har koblet til et stort ansvar ja.
Slike jobber er det bare å holde seg unna.
Skal du derimot koble til så må du utføre en god kontroll.
Elektrikker er ansvarlig for sitt arbeide og ikke det kunden har gjort.
Elektrikker er ansvarlig for sitt arbeide og ikke det kunden har gjort.
Du har rett i at elektrovirksomhet er ansvarlig for sitt arbeide, men man kan ikke koble til delinstallasjoner og utstyr utført av kunden eller andre.
Alle elektrofirma bør følge praksis som beskrevet av BlackSheep og Elte.
Arbeid på solcelleanlegg er for øvrig godt beskrevet av DSB i Elsikkerhet 91, fra side 3.Svaret på spørsmål 1 fra El er ja, elektrovirksomhet er ansvarlig for elsikkerheten for hele anlegget. Dette følger også av fel, blant annet §§ 2 og 9.
Svaret på spørsmål 2 fra El er mer sammensatt.Elektrovirksomhet skal ikke koble til varmekabel, i støpt gulv, som er lagt av kunden selv eller andre.Elektrovirksomhet kan bli gjort delvis ansvarlig om kabelen fører til varmgang og brann.Det kan dessuten være lite lurt å fraskrive seg ansvar for varmekabelen i samsvarserklæringen, siden man da dokumenterer at man har tilkoblet noe som er utført av andre.Dette er dessuten brudd på fek § 5.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.