Har et skolebygg hvor det skal legges opp uttak til student pc'er i klasserom. Stasjonær + skjerm/skjermer. Hvor mange pc'er skal man dimensjonere for per 16A kurs? 230V IT.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det avgjørende er oppstart av PC'ene. Hvis alle startes samtidig kan det ikke være mange PC'er på en kurs med 16 A C- eller D-karakteristikk.
Var med på renovering av et eksisterende skolebygg, hvor det var 1stk 16A/C til hvert klasserom. Vi testet da med 30stk bærbare pcer med 80w-ladere + belysning i rommet. Startstrømmer var ikke noe problem. Det er 5 år siden, og det har ikke vært problem med utkobling av kursene.
En vanlig stasjonær pc trekker ca 120-150w +50w til skjerm.
Vil derfor anta at 10stk arbeidsplasser pr 16A/C ikke er noe problem.
Men du kan jo høre med skolen om hvilken type pc som skal brukes, og evt gjøre målinger før du trekker ut kursene.
Takk for innspill Olav.
Som nevnt er det kun hvis mange PC'er starter samtidig (felles bryter) at dette kan utgjøre et problem. Startstrømmen for omformere (Inrush curent) er meget høy, men også svært kortvarig (gjerne kortere enn ett ms).