Er det noen krav som hindrer meg i å ha 8 x 1,5 kvadrat + jord i ett 16 mm k-rør? Det maksimale strømtrekket er styrestrøm til fem reléer. Kursen har 16A sikring.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det skal være mulig å trekke om på et senere tidspunkt.
Kan normalt ikke sikre 1,5 kvadrat med 16 A når forlagt i rør, men med lav fast last som her er det ikke krav til vern mot overbelastning. Kortslutningsbeskyttelse skal være ivaretatt.
Det skal være mulig å trekke om på et senere tidspunkt.
Kan normalt ikke sikre 1,5 kvadrat med 16 A når forlagt i rør, men med lav fast last som her er det ikke krav til vern mot overbelastning. Kortslutningsbeskyttelse skal være ivaretatt.
Det er vel ikke et absolutt krav at det skal kunne trekkes om. Sakset fra elsikkerhet 71:
Fel § 17 stiller krav til at anlegget skal være planlagt og utført slik at det er tilgjengeligfor ettersyn, vedlikehold og reparasjon. NEK 400:2006 har tilsvarendeordlyd i avsnitt 34. Det er lett å trekke den konklusjon at ledningssystemer måkunne trekkes ut i hele sin lengde for å tilfredsstille kravet i § 17, men slik er detikke. Ledningssystemer som er skjult forlagt, ligger beskyttet i konstruksjonen ogvil i praksis definere anleggets levetid. Ettersyn kan gjennomføres ved måling ogvisuell inspeksjon ved koblingspunktene. Om nødvendig kan det legges ny kabelåpent forlagt.
Du må lese hele avklaringen i Elsikkerhet 71 i sammenheng. Avsnittet du henviser til gjelder kabler forlagt direkte i vegg, uten bruk av røranlegg. Noe som skal være unntaket.
Følgende utdrag er førende: Hovedregelen er at skjult anlegg i størst mulig grad skal baseres på røranlegg som muliggjør omtrekking av anlegget. Endret praksis, der hovedregelen er at skjult anlegg skal legges som røranlegg, trer i kraft senest fra og med 2008.
Der er jo ikke noe direkte forbud mot å legge kabler rett i vegg. Disse er ikke mulig å trekke om igjen.
Da er det rart om det skal være krav til å trekke om kabler i rør.
Mener jeg har hørt at maks antall ledere i et 16mm rør er 5. Men det er sikkert ikke noe som står en plass
I montørhåndboken står antall ledere i rør opplistet. Men det er litt viktig å huske at selv om FEL og NEK 400 tillater kabel rett i vegg skal dette fra 2008 kun gjøres unntaksvis i spesielle installasjoner. Om man legger opp kabel rett i vegg i feks en hel installasjon kan elverkskontrollør lage et fryktelig avvik begrunnet i Elsikkerhet 71 så ta dette alvorlig dere 1 prosent som ennå hiver inn PFXP rett i vegg uten rør etter 2008 generelt på alle arbeider.
Jeg mente selvsagt ikke spesielle installasjoner i forrige innlegg skulle stått i spesielle situasjoner seff.