Antall ledere tilkoplet elementautomat

Spurt 14:45 - 20.1.2020 av Fuse|Siste svar 6:15 - 21.1.2020 av JHS

Fuse

Dersom jeg tilkopler 3-5 ledere på utgående på en sikring - bryter jeg da en norm eller en forskrift? Dersom jeg sikrer at kobling er god og og alle ledere sitter godt - kan noen da si at det jeg har gjort ikke er forskriftsmessig? Montasjeveiledningen til sikringer sier ofte ikke noe om max antall tilkoblede ledere, men normen sikringer er bygget etter sier visstnok noe om dette (men hvem har tilgang il og leser den?)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 22:31 - 20.1.2020

Utstyrsleverandøren må svare... men som regel kun en ledning per hull vel...

JHS

Postet 6:15 - 21.1.2020

Når det gjelder sikringer og jordfeilautomater sier samtlige jeg har sjekket (med unntak av Garo) at det kan tilkobles:- Høyst to ledere av samme oppbygning og tverrsnitt.

Resten har man rekkeklemmer til.