Feks stue. 1 stikk pr 4m2.
Men hvis det er mye vindu som går helt ned til gulv, blir det mindre veggplass å plassere på.
Hvordan virker stikk plassert over vindu, som går over bryter inn på dette regnestykket?
Teller de som 1 stikk pr 4m2? Har hørt begge deler
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ett dobbelt uttak pr 4m2, montert under 2m. Utrolig firkantet og lite gjennomtenk ettersom mange moderne hua har store vinduer.
Er kravet for strengt, eller er det dumt utforming?
Man kan jo ikke ha bare glass eller. Arkitekten må tenke på at det skal være plass til stikkontakter, varmeovn, brytere osv.
Eller er det dumt utforming av rommet?
For mange er det estetiske vel så viktig som det praktiske. Normen burde tatt hensyn til annet enn A4 rom i 2018. Hva med. 4 uttak ved spiseplass? Noen i nk64 som trumfer gjennom et helt unødvendig punkt.
Ikke estetisk pent med skjøteledning heller. Er spesielt utfordrende med nye leiligheter syns jeg.
Skjønner selv ikke 4 uttak ved spisebord. Er heller ikke så opptatt av 6 veis ved tv. Viktigste er at man har flere stikkontakter spredt rundt om i alle rom.
NK64 har som mandat å ivareta elsikkerhet, ikke estetikk. Det er dessuten ingen i denne normkomitèen (bestående av drøyt 40 personer fra et tverrsnitt av bransjen, se her: https://www.nek.no/komiteer/nk64/) som har mulighet til å trumfe gjennom noe som helst.
Legg spesielt merke til at DSB har med tre personer, hvorav Jostein Ween Grav er meget toneangivende, som DSBs ansvarlige for FEL.
Pr dato er det NEK 400:2014-8-823 som oppstiller krav til antall stikkontakter i boliger, og disse kravene kan man vanskelig risikovurdere seg bort i fra.
Det er en stor utfordring å få til riktig antall stikk på nye arkitekttegnede boliger der de har stor fokus på naturlig lys fra store åpne vindusflater.
Under et NEK400 seminar/foredrag stilte jeg spørsmål angående dette, og til svar fikk jeg at det finnes mye fint i innfelte stikk i gulv. Det er også en løsning som jeg har valgt flere ganger.
NEK400:2018 823.537.101 "Veiledning 1 - Montasje av uttak i gulv eller på søyle kan være aktuelt dersom det ikke er mulig å plassere uttak i vegg eller rommet er så stort at det også er behov for uttak midt i rommet."
Det står også at uttak skal plasseres inntil 2m over gulvnivå under samme avsnitt (gjelder også 2014 normen)