Antall uttak per m2

Spurt 14:08 - 20.6.2018 av loffen|Siste svar 19:42 - 24.6.2018 av Loffen

loffen

Hei

ihenhold til NEK400:2014/2018 kan man da risikovurdere bort en del uttak per m2 hvis man feks har en stue med masse vinduer som går fra gulv til tak ? Har lest man kan gjøre unntak hvis man har byggtekniske begrunnelser.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Anders

Postet 17:14 - 20.6.2018

Får nok ikke risikovurdere seg bort i fra det verken i 2014 eller 2018 normen

El

Postet 19:07 - 20.6.2018

Man har de samme behov til uttak, om man har små eller store vinduer. Her vil jeg si arkitekten har gjort en feil. De må ta hensyn til dette, og tekniske føringer.

Legg dette inn i "sjekklisten" din. Slik at i neste prosjekt så sjekker du dette tidlig!. Det samme med tilgjengelig plass til stikk for vaskemaskin og tekniske rom/sjakter.

Jeg er litt uenig i at dette skal bestemmes i NEK. Syns dette er en naturlig vurdering/resultat av samtale mellom elektriker og kunder. Men har vel vært noen som har utnyttet muligheten til å vinne anbud, og satse på tillegg.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:35 - 21.6.2018

I Veiledning 1 til avsnitt 823.537.01 (i NEK 400:2014) / 823.537.101 (i NEK 400:2018) Stikkontaktuttak i bolig står det følgende: Montasje av uttak i gulv eller på søyle kan være aktuelt dersom det ikke er mulig å plassere uttak i vegg eller rommet er så stort at det også er behov for uttak midt i rommet.

Generelt gjelder følgende (hentet fra elsikkerhetsportalen.no):

?Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §10, «Oppfyllelse av sikkerhetskrav», angir at forskrift supplert med tilhørende veiledning og normer samlet viser det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. NEK 400, herunder delnormen NEK400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger (bolignormen), er én av normene det vises til i denne sammenheng.

I utgangspunktet er ikke normene juridisk bindende, og de som prosjekterer og/eller utfører elektriske installasjoner kan velge andre løsninger en det som er beskrevet i normene. Dersom det velges andre løsninger må imidlertid dette begrunnes og det må sannsynliggjøres at valgte løsning oppnår minst samme sikkerhetsnivå som forskriften, veiledningen og normen beskriver. Dette må dokumenteres gjennom en risikovurdering som utføres sammen med eier/bruker av anlegget.

Loffen

Postet 19:42 - 24.6.2018

Takk for hjelpen:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.