Apparatkontakter

Spurt 11:36 - 13.11.2013 av mats|Siste svar 6:12 - 3.3.2014 av Forumleder

mats

Hei,

Har et spørsmål angående apparat plugg og tilkoblet kabel:

Det er snakk om distrubisjon ut fra en generator (200KVA), det vil dreie seg om et system bestående av flere enheter tilkoblet.
To av enhetene har et strømbehov på 65 A og sikres med en 80A i hovedfordeling med generatoren, fra det må vi benytte en 125A kontakt og plugg.
Det som blir litt i gråsonen for meg er om kabelen til 125A pluggen må ha en strømføringsevne som er tilstrekkelig for 125A eller om jeg kan tilkoble en kabel som har strømføringsevne over 80A.
Det må da merkes godt i alle ender, men normalt sett må det jo kobles direkte for å kunne gå ned på tversnittet. Men er litt usikker hva kravet til apparatkontaktene er.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 7:11 - 18.11.2013
Kabelen må være dimensjonert i henhold til avsnitt 433.1 i NEK 400:2010. Når en 125 A kontakt er sikra med 80 A, så behøver ikke kabelen være dimensjonert for en belastningsstrøm høyere enn 80 A.

mats

Postet 12:33 - 21.11.2013
Takk for svar, men når denne kabelen har plugg og skjøtekontakt i begge ender kan man risikere at en bruker kun ser 125A plug og skjøtekontakt på endene av kabelen og da bruker den på et sted hvor det kreves 125A og dermed en høyere strømføringevne på kabelen. selv om merkingen er god på både kabel og kontakt er dette noe som kan se i praksis.

Forumleder

Postet 17:11 - 21.11.2013
Hvis dette kan skje er det jo bare de to mulighetene du beskrev i ditt første innlegg som duger: Det må merkes svært godt, eller kabel må være dimensjonert for 125 A.

Adjunkt

Postet 20:29 - 28.2.2014
Unnskyld men dette er vel ikke noe problem med sikkerheten da sikringen vil løse ut med så høy last?

Forumleder

Postet 6:12 - 3.3.2014
Som Mats beskriver kan dette være et problem hvis skjøtekontakten (beregnet for høyst 80 A) benyttes på en annen kurs i installasjonen, som er sikret høyere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.