Arbeid AUS

Spurt 11:56 - 14.10.2020 av Gunnar Engebretsen|Siste svar 4:59 - 16.10.2020 av Hans Olav Arnesen

Gunnar Engebretsen

Hva er definisjonen på AUS ved måling av strøm i f.eks strømskinner til maskiner med 400v?

Skal verneutstyr som normalt brukes ved arbeid under spenning også benyttes ved enkel måling eller holder det at måleutstyret er godkjent og isolert deretter?

Hva sier lov, forskrift og retningslinjer om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Bobb

Postet 13:14 - 14.10.2020

Når man jobber AUS skal verneutstyret/bekledning og måleutstyr (riktig kategori) tåle den hendelsesenergien som kan oppstå ved kortslutning.

Måling av spenning på strømskinner er AUS.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:17 - 14.10.2020
Instructor contact card

Ved feilsøking/måling gjelder krav til minst 2 sikkerhetsbarrierer iht. FSE § 10, som for alt arbeid hvor man kan bli utsatt for elektrisk fare. Ved feilsøking/måling vil AUS eller Arbeid nær ved spenningssatt ofte være aktuelle arbeidsmetoder, og for lavspenning er barrieretankegangen den samme; personlig beskyttelse og anleggsbeskyttelse. FSE § 19 åpner imidlertid for alternativ barrieretankegang, men dette må i så fall være dokumentert gjennom utarbeidede prosedyrer slik at personsikkerheten ivaretas.

Myndighet beskriver ikke konkret hva som må benyttes av personlig beskyttelse for den enkelte jobb, dette skal den enkelte virksomhet risikovurdere selv. Både overordnet risikovurdering iht. FSE § 7, ivaretatt i virksomhetens internkontrollsystem, som aktuelle instrukser, prosedyrer og rutiner), og i form av risikovurdering av den enkelte jobben utført av AFA iht. FSE § 10.

Gunnar Engebretsen

Postet 4:32 - 16.10.2020

Tolker jeg dette riktig:

Ved måling av spenningssatte komponenter som f.eks strømskinner eller kontaktor inne i skap så skal AUS utstyr brukes og dette skal vi også utarbeide prosedyrer for i vår interkontroll.

Vi risikovurderer hva det er behov for av verneutstyr ved måling av strøm på lavspenningsanlegg i vår interkontroll (overordnet risikovurdering med instrukser og rutiner). Det skal også på hver enkelt jobb utføres en risikovurdering, må denne dokumenteres?

Myndighetene har ingen føringer for hvilket verneutstyr som skal brukes, men dette må risikovurderes av oss?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 4:59 - 16.10.2020
Instructor contact card

Ja, du har forstått dette rett.

Den enkelte virksomhet plikter å risikovurdere bruk av verneutstyr, og implementere dette i aktuelle prosedyrer, rutiner og instrukser.

For den enkelte jobb skal AFA dessuten utføre risikovurdering på arbeidsstedet (ofte betegnet som Sikker Jobb Analyse, SJA). Det er ikke et myndighetskrav at denne risikovurderingen skal dokumenteres, men det er veldig lurt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.