En på jobben min skal ha en stikkontakt i sin kjeller. I kjelleren er det hovedtavle og målere og OV-vern.
En har lov til å jobbe på eget anlegg, så i sin egen leilighet er ikke dette noe problem. Hvordan er det med fellesanlegget?
Hans måler og OV-vern står der nede sammens med de andres målere og OV-vern, i en felles tavle. Har han da faktisk lov til å legge opp dette selv, eller må jeg (installatør) hjelpe han?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg tolker det at anlegget er definert av forrankoblet måler.Hvis måleren hans også tar for seg kursen til boden hans etc er det i henhold til fek.Hvis måleren er felles for sameiet må elektroinstallatør være utførende.
Hver leilighet har sin måler.
Så han setter opp en ny sikring (16A) i fellestavlen, etter sitt OV-vern.
Strengt tatt så må han jo åpne felles-fordelingen, og jobbe inne i den.
Han har ikke lov til å utføre arbeid i boligsameies fellesareal, kun i det som omfattes av egen boligs bruttoareal.