Arbeid i høyspent rom

Spurt 15:39 - 7.1.2022 av per|Siste svar 7:59 - 11.1.2022 av Hans Olav Arnesen

per

Har ett spørsmål angående arbeid i høyspent rom. Det skal utføres ett større ombyggingsprosjekt i ett høyspentrom offshore. Høyspent rommet inneholder bare høyspenttavler. Det skal sveises, slipes, skjæres hull for nye kabel gjennomføringer. Det som er tenkt er at personell som skal utføre dette arbeidet skal få adgangskort og gis en kort innføring i hvilken faremomenter som er tilknyttet arbeid i selve høyspent rommet.

Er dette godt nok, eller krever det flere tiltak?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:59 - 11.1.2022
Instructor contact card

Hva som er godt nok er det opp til eier av anlegget å risikovurdere.

Ved arbeid som kan medføre fare, altså alt arbeid som omfattes av fse, skal det utpekes LFS. De som skal utføre arbeidet må gis tilstrekkelig, holdningsskapende opplæring til å forstå hvilke farer de kan bli utsatt for.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.