Arbeid nær jordet/kortsluttet anlegg.

Spurt 12:58 - 4.6.2002 av John R.|Siste svar 8:08 - 5.6.2002 av Forumleder

John R.

Vi har en åpen trafo 13,8 kV/690 V, plassert i en låst kontainer. Dette er foriglet slik at høyspenningsbryter må jordes (endepunktjord) før nøklene for åpning av dører til kontainer frigjøres. Ved arbeid i kontainer, blir det i tillegg lagt på synlig jord (arbeidsjord) på trafo.

Er det krav til utpekt leder for sikkerhet, evt. overvåker i forbindelse med annet arbeid enn arbeid på selve trafoen, når denne er jordet/kortsluttet?

Eksempelvis test av B&G, eller kan personell som utfører dette instrueres, og i tillfelle hvilke krav gjelder da til opplæring (Feks. FSH) av dette personellet?

Jeg tolker §18 slik at det er krav til leder for sikkerhet/overvåker. Dennes oppgave blir da å sørge for at bla. jording er intakt mens arb. pågår.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:08 - 5.6.2002
Svar på først spørsmål er riktig tolket, det er krav til leder for sikkerhet.

Svar på det neste er at driftsleder må vurdere hva som er ønskelig.

Enten må personellet ha adgangstillatelse (kort) og det er da vanlig at driftsleder forlanger opplæring (FSH) eller så må personellet ledsages av en som har tillatelse til å ledsage.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.