Vi skal utføre arbeid veldig nær et spenningssatt brytefelt(bygging av nytt brytefelt og trafobygg).

Det vil være drift i det eksisterende anlegget gjennom hele anleggsperioden. Det er sagt fra BH at det ikke er krav om flammehemmende klær, i og med at spenningssatte apparat blir avgrenset med betongstein. Høres dette riktig ut? det er for ordens skyld vi som entreprenør som står for avsperingsarbeidet mot eksisterende anlegg, er det ikke da krav om flammehemmende bekledning i forbindelse med dette arbeidet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:30 - 30.8.2022
Instructor contact card

Ved arbeid nær ved krever § 10 (§ 17) i fse personlig beskyttelse, og denne må være tilpasset energien som utvikles ved en mulig kortslutning. Nivå på bekledning (PPE-nivået) avklares ut i fra kunnskap om anlegget, men lysbuesikker bekledning (PPE-2 til PPE-4) vil vanligvis være nødvendig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.