Skal man være mer en en person tilstede når det blir utført arbeid på en spenningsatt tavle (660V)?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:31 - 10.4.2007
Det er ikke stilt krav til to personer ved arbeid på spenningssatte lavspenningstavler (se brukerguide til FSE lavspenning §16). Men den enkelte virksomhet må selv ta dette inn i sine prosedyrer dersom risikovurderingen viser at det er behov for å gå ut over forskriftens krav for å ivareta sikkerheten.

Forskriften setter et minimumskrav og den enklete virksomhet har selv ansvar for at det blir foretatt en risikovurdering av det enkelte arbeidsoppdrag og at det utarbeides rutiner og prosedyrer i henhold til resultatet av riskovurderingen.

mont

Postet 9:29 - 11.4.2007
Det er ganske rart at det ikke er noe krav. Lav eller høyspenning.... du kan dø i begge tilfeller om man sitter fast og du ikke har en kollega som kan slå ned effektbryteren etc.

Jeg tør ikke jobbe med AUS med mindre jeg har med meg en... det kan ende med at vedkommende kan redde livet mitt om uhellet skulle være ute.

B

Postet 10:14 - 28.2.2013
Ja, personlig er jeg helt enig i at det er ganske rart at det er kun ved arbeid på eller nær ved uisolerte spenningssatt lavspenning luftledningsanlegg det er krav i FSE om to personer til stede.

Mange er vel likevel enig i at risikovurderingen bør tilsi at man skal være to til stede også på frakoblet, uisolert lavspent luftledningsanlegg, og i andre tilfeller i tavler slik som nevnt over).

Forumleder

Postet 7:18 - 4.3.2013
Enig i det Bård. En risikovurdering skal alltid ta stilling til om arbeid på lavspenningsanlegg utføres sikrere med to personer.

For arbeid i stolpe gjelder dessuten; ""Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav"" fra Arbeidstilsynet. § 17-35 pkt. f i denne lyder slik: Arbeidet skal nøye planlegges og overvåkes slik at arbeidstakere kan få øyeblikkelig hjelp i en nødssituasjon.

Arbeidstilsynet har kommet med følgende tolkning av dette: Det er ikke bare å ?risikovurdere seg bort? fra de kravene som ligger i forskriften, bl.a. om planlegging og overvåking av arbeidet slik at det kan ytes øyeblikkelig hjelp i en nødsituasjon. Slik øyeblikkelig hjelp kan vanskelig ytes uten at trenet hjelpemann finnes på stedet, eller i den umiddelbare nærhet. Om det skulle finnes andre løsninger, må virksomheten være forberedt på å forevise en risikovurdering som viser at løsningen sikrer tilsvarende sikkerhet, overvåking og øyeblikkelig redning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.