Arbeid under spenning i lavspenningsanlegg 400V

Spurt 13:53 - 3.3.2016 av Arne|Siste svar 6:58 - 7.3.2016 av Hans Olav Arnesen

Arne

Hvordan tolkes forskriftene for arbeid under spenning i skap det er eksempelvis 400 V? Dvs. måling av spenning opptil 400V, tilkobling av 24 volt kilder in nærheten av høyere spenninger (ikke for tilkobling høyere spennings kilder).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Kal-El

Postet 23:39 - 3.3.2016

Ville benyttet FSE #17 for tilkobling i skap.

Arne

Postet 7:58 - 4.3.2016

Det vil jo si full beskyttelse ? Hansker og matte?

Hans Olav Arnesen

Postet 6:58 - 7.3.2016

Det skal alltid risikovurderes i henhold til § 10 i FSE, se spesielt flytskjema i veiledningen.Du må forholde deg til krav om minst to sikkerhetsbarrierer mot elektrisk fare (strømgjennomgang og lysbue), og barrierene for AUS/Nær ved-lavspenning er personlig beskyttelse (verneutstyr) og anleggsbeskyttelse (avskjerminger, måleledninger med mer).

Størrelsen på Ikmaks vil være avgjørende for nødvendig beskyttelse mot lysbue, og absolutt minimum mener vi må være beskyttelsesbriller (typisk i bolig), mens større næringstavler krever omfattende beskyttelse. Isolerende hansker (500 eller 1000 V) er nødvendig ved mulighet for strømgjennomgang.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.