Arbeidsjording

Spurt 12:54 - 18.2.2003 av Bj|Siste svar 14:47 - 19.2.2003 av Forumleder

Bj

Kreves det at arbeidsjording i et stasjonsanlegg er synlig fra arbeidsstedet ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:47 - 19.2.2003
I paragraf 24 i FSH står det at arbeidsjordingen skal være synlig enten direkte eller ved pålitelig stillingsindikator. Videre står det at jordingsstedet skal kunne ses fra arbeidsstedet.

Hensikten med arbeidsjording er å forhindre at det på arbeidsstedet oppstår farlige spenningsforskjeller forårsaket av utilsiktet innkobling, tordenvær, innvirkning fra nærliggende elektriske anlegg eller restspenninger i tidligere spenningssatte anlegg. Arbeidsjordingen skal i tillegg markere at anleggsdelen det arbeides på ikke er spenningssatt.
Dette innebærer at arbeidsjordingen må være synlig fra arbeidsstedet, såfremt den ikke er plassert i umiddelbar nærhet, for eksempel i nabofelt.

Det skal aldri være noe tvil om at det er den anleggsdelen det arbeides på som er jordet og kortsluttet.

Slik vi tolker FSH vil det ikke være noen unntak fra dette selvom det arbeides i stasjonsanlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.