Arbeidsjording generatorpakke

Spurt 12:57 - 2.4.2020 av T.A|Siste svar 5:44 - 3.4.2020 av Hans Olav Arnesen

T.A

Hvilke krav stilles til dimensjonering av arbeidsjord på høyspenning generatorpakke som ikke er tilknyttet annet nett? (Generatoren er direkte koplet til en brannpumpe og hjelpesystem.)

Forutsetter selvfølgelig at systemet blokkeres for start.

Fullt dimensjonert, eller kan den reduseres?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:44 - 3.4.2020
Instructor contact card

FSE stiller alltid krav til fullt dimensjonert jording og kortslutning minst ett sted i anlegget, ved arbeid på frakoblet høyspenningsanlegg, ref. § 14.