Armeringsjord

Spurt 8:40 - 15.9.2008 av KK|Siste svar 13:48 - 15.9.2008 av Forumleder

KK

I forbindelse med prosjektering av en betongplate (12x15 m.) ved en pumpestasjon for diesel er følgende problemstilling kommet frem:

Betongplatens armering skal kobles til hovedjordskinne. Jeg tenker da å gå inn i fire punkter i betongplaten å termittsveise inn en 50 mm^2 Cu til armeringen. Må disse punktene være tilgjengelige for inspeksjon?

Må det opprettes inspeksjonsluker til disse punkter, eller kan det støpes igjen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 11:34 - 15.9.2008
Når det er sveiset eller presset sammen så behøver det ikke være tilgjengelig for inspeksjon.

Det er først når man bruker skruklemmer at det skal være tilgjengelig. Så bare støp igjen.

Forumleder

Postet 13:48 - 15.9.2008
Gjør anmerkning på tegningene over jordingsanlegget sånn at det er lett å finne igjen sveisene dersom motstanden forandrer seg over tid.