Spurt 17:26 - 14.2.2007 av Mangart|Siste svar 14:02 - 27.2.2007 av Hege

Mangart

Er det noen som bruker ASD deksler ved utvidelse i eks. tavler? Vet jo godt at det blir brukt mye, men hvordan gjør dere det ihht. normen og IP2XC? Egentlig skulle vel alle nye automater o.l., avdekkes med IP2XC, selv om det er i eldre tavler? Personlig synes jeg at ASD deksler er veldig bra, men det er jo ikke etter normen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

installat

Postet 22:40 - 14.2.2007
Etter min mening er ASD deksler innenfor kravet for IP2XC. Dette begrunnet med at de er nesten umulig å fjernes uten bruk av verktøy.

Mangrt

Postet 16:44 - 15.2.2007
Ja, men problemet er jo at dekslene ikke har god nok avdekking i utgangspunktet. IP2XC kravet er jo 2,5mm med en 100mm lang testpinne. Dette er ikke mulig å få til på en ASD eller andre vinkellister, som er åpne i bakkant. Det reelle sikkerhetsnivået er en annen sak, etter mitt syn er dette bra med ASD, men alle er vel ikke enige med meg.

installat

Postet 21:19 - 15.2.2007
Stemmer det du sier. Tilsynet i vårt distrikt tolker det slik. Her er vi pålagt å bruke rehabinnsats.

Mangart

Postet 13:09 - 16.2.2007
Bruker dere rehab uansett når dere skal ha inn en ny kurs eller jordfeilbnryter? Da blir det vel rehab på hele skapet?

Installat

Postet 15:20 - 16.2.2007
Setter ikke inn nye automater i skap med UZ. Da blir det rehab.

Mont

Postet 19:35 - 17.2.2007
Det blir for dumt å kreve total rehab av et gammelt skap dersom man f.eks. bare skal ha inn en ny kurs. Jeg har snakket met DLE om dette og de godtar ASD på små utvidelser.

mont

Postet 10:44 - 18.2.2007
Det passer ikke med rehab.ramme i alle skap.Mener det er ok med ASD deksel da dette er en forbedring mht berøringsfaren i forhold til før.

Ronny

Postet 10:44 - 18.2.2007
Flisespikkeri. Eit ASD deksel er klart godt nok, Den har IP-2X frå betjenings sida. Skal ein inn å jobbe i skap, skal det koblest i frå, eller så blir det AUS jobb. Men er det hovedbrytar i skal så er det ein annan sak

Hege

Postet 14:02 - 27.2.2007
Har du et elnr. på disse rammene?

Skal montere Moeller jordfeilautomater i et skap, 5 automater på hver rekke. De må vel dekkes til..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.