Er det konkrete krav stilt til personleg verne-sikkerhetsutstyr og rutinar for arbeid på spenningsett utstyr;lågspennings-styringsskap?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:33 - 4.1.2008
Kravene finner du i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL), vi har hentet utdrag fra denne forskriften og gjengir følgende:

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg og ved drift av slike anlegg.

§ 3. Definisjoner

Lavspenningsanlegg
Anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning.

§ 16. Arbeid på eller nær ved spenningssatt anlegg

2. For å sikre at kortslutning og jordslutning ikke forårsakes av verktøy eller materiell og at ingen kommer i berøring med spenningssatte deler, skal det i nødvendig utstrekning benyttes følgende beskyttelsesinnretninger:

- personlig verneutstyr,
- isolert håndverktøy/redskap, og
- isolerende avskjerminger.

Det skal påses at beskyttelsesinnretningene er egnet for det aktuelle arbeidet og i forsvarlig stand.

Til § 16
Dersom utstyr og verktøy er i samsvar med de standarder eller anbefalinger som er nevnt under, anses kravet om egnete beskyttelsesinnretninger å være oppfylt.

Isolerende hansker :
NEK - EN 60903 -""Spesifikasjon for hansker og votter av isolasjonsmateriale for arbeid under spenning""

Bekledning :
prEN 50286 -"" Electrical insulating protective clothing for lowvoltage installations"", og/eller ebr-standard ""Branschkrav før ljusbågprovning av skyddsklæder"" (utgitt av Sveriges Elleverandør -bestillingsnummer IN 033).

Hjelmer :
Utført med isolerende materiale uten gjennomgående metalliske skruer.

Visir :
VDE 0680 Teil1/05.90 -""Isolierende personliche Schutzausrustungen und isolierende Schutzvorrichtungen""

Isolert verktøy :
NEK -60900 -""Håndverktøy for arbeid under spenning opptil 1 kV vekselspenning og 1,5 kV likespenning""

Fleksibel avskjerminger :
EN 61111 -""Matting of insulating material for electrical purposes"", eller EN 61112 -""Blankets of insulating material for electrical purposes""

Faste avskjerminger :
IEC-Publication 439-1 -""Factory built assemblies of low voltage switchgear and controlgear""

Hentet fra Elsikkerhet nr 58

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg, § 16 ? bekledning
I veiledningen til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL) § 16 er det nevnt to normer som angir sikkerhetsnivået for bekledning ? prEN 50286 ? ""Electrical insulating protective clothing for low voltage installation"" som angir sikkerhetsnivået når det gjelder beskyttelse mot strømgjennomgang og ebr-standard ""Branschkrav för ljusbågeprovning av skyddskläder"" som angir sikkerhetsnivået når det gjelder beskyttelse mot lysbuer.
Det at en europanorm (EN) er angitt med prEN betyr at denne ikke er offisiell. EN 50286 var ikke offisiell på det tidspunktet hvor forskriften ble fastsatt. Siden den gang har nå dette blitt en offisiell europanorm med betegnelsen EN 50286.
Grunnen til at vi viste til ovennevnte ebr-standard på området i 1998 var at dette etter vår vurdering var den beste standarden. I mellomtiden har det imidlertid foregått et arbeid innen CENELEC. Dette har resultert i en ENV standard (European Prestandard) som har benevnelsen ENV 50354:2000 ""Electrical arc test methods for material and garments, for use by workers at risk from exposure to an electrial arc"". Denne standarden var ute til avstemning tidlig i høst. Etter det vi har erfart har avstemningen vært positiv. Dette betyr at denne normen vil angi et sikkerhetsnivå for bekledning for beskyttelse mot lysbuer. Det vil derfor være naturlig å benytte denne i stedet for nevnte ebr-standard.


Hele forskriften er tilgjengelig på www.dsb.no

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.