AUS

Spurt 12:10 - 10.9.2008 av Automasjonsl|Siste svar 5:43 - 12.9.2008 av Forumleder

Automasjonsl

FSE gjelder opp til 1000VAC og 1500VDC, men hvor begynner kravene for AUS? Skal du koble i et spenningssatt sikringsskap skal du naturligvis ha AUS-utstyr, men dette blir ikke brukt om en skal koble på en transmitter eller et annet lavenergiinstrument? Er grensen 30mA eller feks 50V?

I følge FSE §14-15 skal du måle om det er spenningsløst før du begynner å jobbe. Skal du da rigge deg til med fullt AUS-utstyr for å måle om det er spenning i stikkontakten? Er det tillat å måle spenning opp til 1000VAC/1500VDC uten AUS-utstyr?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 5:52 - 11.9.2008
Nedre grense for FSE er 0V. Man må alltid foreta en riskovurdering. Hvor transmitteren er plassert er vesentlig. Er det annet utstyr eller spenningsførende deler i nærheten som du kan komme borti? Eller er det ingenting i nærheten som kan utgjøre en fare for personsikkerheten. Hva slags verneutstyr man trenger er alltid avhengig av situasjonen på det enkelte arbeidssted og den risiko som finnes der.

Når det gjelder måling på stikkontakt med spenning vil jo dekselet på kontakten være en god beskyttelse og dette inngår som endel av risikovurderingen og avgjør hva slags verneutstyr man finner nødvendig å bruke. Ditt generelle spørsmål om det er lov å måle på spenninger opptil 1000VAC/1500VDC uten AUS-utstyr kan jeg ikke gi deg svar på fordi det avhenger igjen av situasjonen på målestedet. Men jeg vil minne om at det har vært endel stygge kortslutningsulykker ved med måling i tavler og sikringsskap. Personskadene i disse ulykkene ville vært betydelig mindre hvis man hadde brukt hansker, langermet arbeidstøy, hjelm med visir og hørselvern

Det er viktig å bruke måleinsttrument med riktig kategori og målepinner som bare har blankt metal ytterst på målespissene.

Automasjonsl

Postet 11:36 - 11.9.2008
Jeg er helt enig at en alltid må foretas en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle, men finnes det en form for tommelfingerregel som en kan følge? Om en Exia-transmitter som ikke er i nærheten av åpne spenningsførende deler står i felt kan du jo måle og koble med spenning på denne, men her er det så lav energi at mennesker ikke kan komme til skade. Om du derimot måler på klemmebrettet på en mindre 400V asynkronmotor har du høyere spenning, og tilført energi, og større fare for kortsluttning. Du kan hvertfall ikke begynne å koble fra ledere med spenning på en slik motor uten å slå av sikringen, så en plass bør det vell finnes en form for grenseverdi?

Utdrag fra FSE §2 :""At effekten er så lav at det ikke innebærer fare for personskade, jf e), vil si at det ved berøring ikke oppstår farlige lysbuer ved kortsluttning. Når det gjelder grenseverdier for farlige strømmer vises det til IEC TR 60 479-1.""

Har prøvd å finne IEC-normen som det reffereres til, men fant den ikke.

Kan dette tolkes som at utstyr som ikke kan føre til en strømgjennomgang i meg på 30mA eller mer enten jeg tar på spenningssatte ledere, eller ved kortsluttning, er greit å arbeide på med spenning uten AUS-utstyr? En Exia transmitter med en barriere foran som er beregnet for gassgruppe IIC vil jo ikke kunne føre til strømgjennomgang på 30mA, men det vil motoren på 400V. Spenningen tilført på en transmitter er typisk 24V, det i seg selv er jo heller ikke nok til å gi mennesker støt. Kan du ut fra dette si meg en tommelfingerregel angående spenninger, strømmer osv?

Forumleder

Postet 5:43 - 12.9.2008
Det finnes ikke andre tommelfingerregler enn at personer ikke skal komme til skade jfr §2 i FSE. Maks berøringsspenning er 50V, spenninger over dette skal ha automatisk utkobling jfr NEK 400:2006.

Når det gjelder strømstyrke kan man henge fast både ved 10 og 20 mA og alle mennesker er forskjellge slik at noen kan få hjerterytmeforstyrrelser allerede ved 20mA. Derfor er ikke 30mA noen ""godkjent"" grense for hvor farlig et arbeid er.

At du ikke finner normen IEC TR 60479-1 ""Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects"" er fordi ingen normer, i fullstendig format, ligger tilgjengelige for lesing på nettet. Normene må kjøpes gjennom nettbutikken til Standard Norgge, Pronorm. Men på IEC hjemmeside ligger deler av normen tilgjengelig. Se link IEC 60479-1

Ved søk på normen er det viktig at du skriver IEC 60479-1 og ikke IEC 60 479-1.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.