Aus hansker

Spurt 9:07 - 20.2.2009 av Tommy Karlsen|Siste svar 8:54 - 21.4.2009 av Forumleder

Tommy Karlsen

Er det holdbarhet på aus hansker. De har jo datostempling. Tenker da ikke på vanlig bruk eller slitasje. Kan være hansker som aldri har vært i bruk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 10:34 - 20.2.2009
Nei, men du skal alltid teste hansken før du bruker den. Blås den opp og steng lufta inne i hansken. Siver det luft ut så skal den kasseres.

Men stoler du ikke på hanskene av en eller annen grunn så bør du nok skaffe nye. Bedre å være føre var.

De skal også ikke oppbevares i lys, men på et romtemperert, mørkt og relativt tørt sted.

Forumleder

Postet 7:50 - 23.2.2009
Hansker som er utgått på dato skal ikke brukes. Dato som er stemplet på hanskene er holdbarhetsdatoen. Helt ubrukte hansker som er utgått på dato skal heller ikke brukes.

Lars

Postet 14:09 - 1.4.2009
Har du noe regelverk eller paragraf å referere til her??

Forumleder

Postet 18:13 - 1.4.2009
Når produsenten sier at de ikke kan gi noen garanti for at hanskene, etter utgått dato, har god nok elektrisk holdfasthet så må man forholde seg til det. Da er verneutstyret ikke i god stand slik som det kreves i veiledningen til §7 i FSE:

Overordnet planlegging skal minst omfatte d) tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr.

Niels Petter Johansson

Postet 8:44 - 21.4.2009
Forumleder har feil når han sier at datoen påstemplet hanskene er holdbarhetsdato. Jeg var i dag i kontakt med Granberg (leverandør av klasse 0 isolerhansker http://granberg.no/NOR/products/gloves.aspx?art=119.584&cat=10&sub=0). Får svar derfra at datoen er produksjonsdato. Han sier også at disse hanskene er kun holdbare i 6 måneder før de må inn til test hos leverandør.

Forumleder

Postet 8:54 - 21.4.2009
Du snakker fortsatt om hansker for opp til 1000 V? Ikke hansker for AUS-jobb på høyspenning?

Da er det forskjellig praksis hos de forskjellige leverandørene på hvilken dato de merker med. Dette gjør det jo dessverre enda verre å finne ut av.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.