Aus hansker kribler i hendene ved fysisk kontakt med leder

Spurt 20:24 - 20.2.2009 av Mont|Siste svar 19:04 - 2.3.2009 av C

Mont

Jeg brukte her om dagen AUS hanskene mine og kom borti en av inntaksklemmene med bakhånda og kjente en liten kribling akkurat som om jeg fikk støt fra ekstremt lav spenning.

Jeg mistenkte med en gang at hansken må ha vært lekk og tok blåsetrikset. Men hansken er like hel.
Er dette normalt??

Hvordan kan jeg ha fått en slik kribling når hansken ikke er lekk?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mont

Postet 23:40 - 21.2.2009
Bytt ut hanskene og kast dem i søpla. Dette høres ikke bra ut.

Det kan være skader i hansken der du får en ""spenningslekkasje"" av høy impedans mot huden i hånda. Noe som kan oppleves som kribling. Altså bare en tynn gummihinne mellom spenningen og huden, noe som forklarer hvorfor du ikke oppdaget noe feil ved blåsetrikset.

Dette er bare filosofering og synsing fra min side. Jeg har ikke hørt om liknende tilfeller. Men hadde jeg vært deg så ville jeg vært meget skeptisk til disse hanskene og byttet dem ut.

Forumleder

Postet 7:53 - 23.2.2009
Enig i forrige innlegg om at hanskene ikke bør brukes. Kanskje du kan kontakte leverandøren å forklare episoden og få en forklaring på hendelsen fra dem.

Mont

Postet 22:58 - 24.2.2009
Jeg kan forklare litt hvorfor jeg tror det kan ha noe med høy motstand mot spenningsførende deler.

Når en svømmer i et basseng der en undervannslampe har lekkasje i tetningen så kjenner man det kribler når man svømmer nære lampa. Det har jeg selv opplevd på hotellbasseng i egypt for et par år siden.

Vannet utgjør høy nok motstand til at strømmene blir ekstremt små. Men det er fortsatt ikke helt bra at det er slik. Og derfor tenkte jeg at det må være samme prinsipp med et lite sår i gummien der det bare er en liten hinne igjen av isolasjonen. Og derfor høy overgangsmotstand, men ikke helt tett heller.

C

Postet 19:04 - 2.3.2009
Du kan enkelt teste AUS hansker ved å bruke et lite triks. Fyll opp vann med høy saltkonsentrasjon i en bøtte. Fyll så hanskene med saltvann av samme konsentrasjon.

Still inn en isolasjonsmåler på 1000V prøvespenning eller mer. Jo høyere følsomhet jo bedre. Sett den ene målepinnen ned i hansken med saltvann og den andre målepinnen, fast i en metallplate, ned i saltvannet i bøtta. Får du noe som helst utslag (til og med bare et rykk fra instrumentet) så kan du kvitte deg med hansken.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.