Automatisk utkobling ved feil store laster i IT

Spurt 6:19 - 27.4.2023 av Tor|Siste svar 9:40 - 2.5.2023 av Hans Olav Arnesen

Tor

Er det krav om utkobling ved 1 jordfeil for store laster i IT system? Tenker her på varmebatteri, elektrokjeler og lignende som kan være på flere 10 talls kW. Eller vil det holde med jordfeilvarsling? En utkobling vil kunne forårsake driftsmessige problemer.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:40 - 2.5.2023
Instructor contact card

For IT-systemer gjelder avsnitt 411.6 i NEK 400:2022.
Avsnitt 411.6.2.3.3 beskriver kravene som gjelder om utkobling av utstyr vil skape alvorlige driftsmessige problemer.

Forutsetningen er minimum overvåking, samt berøringsspenning ikke over 50 volt og vern som kobler ut ved to samtidige jordfeil på ulike faser.