automatsikring merking

Spurt 13:45 - 7.10.2008 av trikker`n|Siste svar 10:51 - 9.10.2008 av trikker`n

trikker`n

hei
lurte på en ting angående automatsikringer

står et (3) tall under kortslutningsytelsen (6000)
på sikringen

Er det det som er strømklassen dvs
hvor bra sikringen tar kortslutningen?
gjennomslipptenergi? eller er jeg helt på jorde?

:-)
takk på forhånd
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

...

Postet 20:15 - 7.10.2008
vill gjetting, det er ikke en 3 polet sikring?

trikker`n

Postet 22:50 - 7.10.2008
sikringen er 4 polt

Forumleder

Postet 14:48 - 8.10.2008
Vet ikke, men kanskje det betyr beskyttelse mot overstrøm i 3 faser???

jonny

Postet 16:16 - 8.10.2008
strømbegrensningsklasse 3 betyr det nok..

Mont

Postet 19:08 - 8.10.2008
http://www.gulesider.no

Perfekt for å finne nummeret til produsenten.

tror eg vet det

Postet 20:00 - 8.10.2008
meiner det har med anntall ganger sikringen tåler å bli lagt inn mot full kortsluttning. sikringer tåler ein ikmaks på 6000ka 3 ganger.

A. Berg

Postet 6:40 - 9.10.2008
Tror jeg vet det, vet det ikke!
Automatsikringer utføres i 3 forskjellige strømbegrensningsklasser. Strømbegrensningsklassen er angitt med tallene 1,2 eller 3 i en firkant på automatsikringen. Strømbegrensningsklasse 1 betyr at vernet bryter etter første halvperiode. For denne klassen er det ikke fastsatt noe krav til gjennomsluppet energi. For klasse 2 og 3 er det faste krav til maksimal utløsegrense ved kortslutning. Strømbegrensningsklasse 3 begrenser utløsegrensen mest og anbefales for å få minst mulig termisk påkjenning på ledninger, kabler og øvrig materiell ved en eventuell kortslutning. Valg av strømbegrensningsklasse har selvfølgelig også betydning for selektiviteten. De fleste vern i dag leveres med strømbegrensningsklasse 3.

trikker`n

Postet 10:51 - 9.10.2008
takk for svar, søkte på strømbegrensingsklaseer på vern fant disse faktaene, samme som du er inne på .Berg






Automatsikringer har tre strømbegrensningsklasser:
- strømbegrensningsklasse 1 har svært lav strømbegrensning og slipper høy kortslutningsstrøm
og liten varmeenergi gjennom vernet ved kortslutning.
Figur 3 Prinsippet for strømbegrensning med automatsikringer i strømbegrensningsklasse 1.
- strømbegrensningsklasse 3 har høy strømbegrensning og slipper liten kortslutnings-strøm
og liten varmeenergi gjennom vernet ved kortslutning. Vernet har høy bryteevne og kan

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.