Er det tillatt å bruke autotransformator gå fra TN 230V til TN 400V+ N.
Er på ein forbrukerkurs til ei maskin.
Her skal vel N leder ikkje laskes til jord?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, N-leder og PE skal jo ikke forbindes ute i installasjonen.
Er ellers litt usikker på spørsmålet ditt. Kanskje du kan forklare nærmere. Andre må gjerne svare hvis det bare er meg som ikke forstår spørsmålet.
Inntakskabel består av 3fas er og pe- leder.
230V mellom faser.
137 mellom fase og jord
Nettselskapet skriver TN 230 I melding.
Maskin trenger 400V + N. Kunde har autotransformator som leverer dette på sekundærside. (Ikkje galvanisk skille på autotransformator)
Snakka med Lanne der ein sa det ikkje var lov med autotransformator.
Finner ingenting I NEK.
Avklar med DLE.
Jeg mener/tror løsningen du beskriver kan aksepteres. Endring av nettsystem aksepteres normalt ikke utført med en autotransformator. Autotransformatorer egner seg dessuten dårlig i IT-nett, grunnet overføring av jordfeil.
En autotransformator vil ikke være noe løsning her, du får ikke opprettet et N-punkt da det ikke er noe galvaniske skille.
Eneste fornuftig er en skille transformator som har en dYN11 koblingsgruppe. Da oppretter du et TN-S system ved å laske mellom N og jord i transformatoren.