Avbruddsfri drift av grunnvannspumper

Spurt 10:10 - 14.1.2016 av Tek|Siste svar 17:24 - 24.1.2016 av Hans Olav Arnesen

Tek

Et lite bilverksted befinner seg under grunnvannsnivået i grunnen, og bruker strategisk plasserte flottørstyrte lensepumper i sumper koblet mot kloakken for å holde unna vannet som kan piple opp i kjelleren. Blant annet i tavlerommet. Med tanke på jordfeil i disse pumpene, kan man benytte skilletrafo som beskyttelsestiltak og argumentere for at dette er kritiske laster?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

elektroinstallatør1

Postet 23:03 - 21.1.2016

svaret er ja. Du kan selv velge om du vil bruke 411,412,413 eller 414.

Dersom du benytter 413 som beskyttelsestiltak (galvanisk skille) er dette iht 410 I nek 400.

Hans Olav Arnesen

Postet 17:24 - 24.1.2016

Ja, og argumentasjon for at dette er kritiske laster er ikke nødvendig, men husk at det normalt må være en skilletrafo for hvert utstyr (ref avsnitt 413 i NEK 400).