Lenge siden jeg har jobbet med boliginstallasjon og fått spørsmål fra en nabo som har hatt kontroll.

Jeg mener å huske at vi i en periode ikke brukte avdekking på automater med IP20? Altså uten f.eks. ASD og med OV i egen IP30 kapsling.

Anlegget er som sagt fra 1995 og er ellers i meget bra stand og dette var eneste punkt på rapporten.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 17:23 - 18.1.2017

Det var ikke krav til bedre enn IP20 i 1995. Det kom krav i NEK 400:2002 om å følge tavlenormen (NEK EN 60439), og dermed krav til høyere IP-grad enn IP20.