Avdekkinger i fordelinger

Spurt 6:31 - 10.10.2005 av Odd Magne HAllan|Siste svar 9:20 - 14.10.2005 av Forumleder

Odd Magne HAllan

Hva kreves i elektro driftsrom med instruert personell til avdekking av automater og effektbrytere i fordelinger. Jeg tolker dette til IP 2X, er dette for strengt? Dette er tilgang i fordelinger uten bruk av verktøy.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:20 - 14.10.2005
Hvis hvem som helst har tilgang til fordelingen så skal du ha IP 3X avdekking. Men hvis det er kun instruerte eller fagfolk BA4 eller BA5 folk som har adgang, så er det faktisk ikke noe spesiell krav til kapsling i det hele tatt, da er det opp til en risikovurdering mellom utførende og eier.