I en fordeling i en hytte er inntakssikringer av type skrusikringer. Det har i ettertid blitt byttet ut kursikringer til kombivern med "lokal avdekning". Kan berøre din skinner, ta bak på skrusikringene osv. Hva er kravet/og vanlig praksis ved bytting av gamle skrusikringer til kombivern, iforhold til avdekning internt i skapet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kravet er at man ikke skal komme i berøring med strømførende deler
Er klar over IP2XC for tavlen. Men hva med avdekning rundt eksisterende inntakssikringer(skrusikringer)?
Man må se på helheten, vi har hatt en del slike jobber og da må vi forholde oss til nye forskrifter og utføre avdeksling deretter dersom det blir gjort store forandringer i skapet. I noen tilfeller der vi bare gjør en liten forandring i skapet har vi valgt å dokumentere etter gamle forskrifter.
Ja, man må se på helheten. Det er vanligvis ikke tilbakevirkende kraft på nye krav.
Avklaring vedrørende ombygning av skap/tavle er gitt i Elsikkerhet 63.
Generell avklaring om endringer i bestående anlegg er gitt i Elsikkerhet 78.
Ok, så da det ble byttet ut til kombivern, skulle det blitt satt på avdekning for hele tavlen.
Se gammel tråd i forumet her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/ASD-deksler-og-korrekt-kapslingsgrad-ved-ombygging.
Jeg har plukket ned en del gamle inntak bestående av UZ-elementer grunnet varmgang og erstattet disse med automatsikring.
Mitt tankesett har vært at jeg ikke skal gjøre avdekningen dårligere enn den i utgangspunktet var, og skriver dette i risikovurderingen. Da mener jeg man er innafor.
I noen gamle inntakbokser er det lett å få plass til ASD-avdekning, mens i andre får man ikke plass. Da har jeg skiftet til en ny kapsling i stål og montert inntak-automat.
Dere har gjort gode vurderinger, i tråd med avklaringer i Elsikkerhet 63.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.