avdekning i usakkyndig tavle

Spurt 7:35 - 20.3.2020 av Elektro|Siste svar 6:23 - 23.3.2020 av Hans Olav Arnesen

Elektro

I en fordeling i en hytte er inntakssikringer av type skrusikringer. Det har i ettertid blitt byttet ut kursikringer til kombivern med "lokal avdekning". Kan berøre din skinner, ta bak på skrusikringene osv. Hva er kravet/og vanlig praksis ved bytting av gamle skrusikringer til kombivern, iforhold til avdekning internt i skapet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Trikk

Postet 7:53 - 20.3.2020

Kravet er at man ikke skal komme i berøring med strømførende deler

Elektro

Postet 8:23 - 20.3.2020

Er klar over IP2XC for tavlen. Men hva med avdekning rundt eksisterende inntakssikringer(skrusikringer)?

Trikk

Postet 9:21 - 20.3.2020

Man må se på helheten, vi har hatt en del slike jobber og da må vi forholde oss til nye forskrifter og utføre avdeksling deretter dersom det blir gjort store forandringer i skapet. I noen tilfeller der vi bare gjør en liten forandring i skapet har vi valgt å dokumentere etter gamle forskrifter.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:59 - 20.3.2020
Instructor contact card

Ja, man må se på helheten. Det er vanligvis ikke tilbakevirkende kraft på nye krav.

Avklaring vedrørende ombygning av skap/tavle er gitt i Elsikkerhet 63.

Generell avklaring om endringer i bestående anlegg er gitt i Elsikkerhet 78.

Elektro

Postet 11:02 - 20.3.2020

Ok, så da det ble byttet ut til kombivern, skulle det blitt satt på avdekning for hele tavlen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:43 - 20.3.2020
Instructor contact card

Se gammel tråd i forumet her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/ASD-deksler-og-korrekt-kapslingsgrad-ved-ombygging.

Bård

Postet 13:06 - 22.3.2020

Jeg har plukket ned en del gamle inntak bestående av UZ-elementer grunnet varmgang og erstattet disse med automatsikring.

Mitt tankesett har vært at jeg ikke skal gjøre avdekningen dårligere enn den i utgangspunktet var, og skriver dette i risikovurderingen. Da mener jeg man er innafor.

I noen gamle inntakbokser er det lett å få plass til ASD-avdekning, mens i andre får man ikke plass. Da har jeg skiftet til en ny kapsling i stål og montert inntak-automat.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:23 - 23.3.2020
Instructor contact card

Dere har gjort gode vurderinger, i tråd med avklaringer i Elsikkerhet 63.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.