trikker

Det skal oppføres et verksted/garasje eit stykke unna hovedbygg som har enfase IT-nett. Eier ønsker 25A avgang med egen jordfeilautomat i verkstedet.

Er det da krav med overbelastningsvern i hovedbygget? Kan jeg bruke en større jordfeilbryter (100mA) som avgang? Er kabelen beskyttet mot kortslutning av hovedbyggets KV?

Er det krav om egen jordelektrode i verkstedet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 10:38 - 10.4.2009
Du trenger ikke overbelastningsvern i hovedbygget. kabelen sikres mot overbelastning av vernet i garasjen. Dersom du setter opp flere vern i garasjen så må du ha et OV i garasjen som sikrer stigeren. Kabelen må sikres mot kortslutning, om du kan benytte 100mA er litt avhengig av trafoytelsen. Om garasjen må ha egen jordelektrode er avhengig av om den er på innsiden eller utsiden av hovedbyggets jordelektrode. jeg ville ha slått ned et spyd for sikret skyld.

StreetBob

Postet 11:34 - 10.4.2009
Når det gjelder spørsmål om det er krav om egen jordelektrode, så står det følgende i Normguiden side 50: ""Det er ikke lett å definere en jordelektrodes dekningsområde, men 5 - 7 ganger lengden av et jordspyd kan være et utgangspunkt""

Nå vet ikke jeg hvilken jording hovedbygget har, men er enig med Forumleder at det beste ville vert en egen jordelektrode på garasjen.

trikker

Postet 11:56 - 10.4.2009
Så jeg kan bruke jorfeilbryter som kortslutningsvern på kabelen fra hovedbygget?

Mont

Postet 23:26 - 10.4.2009
JFB kan ikke funke som kortsluttningsvern. Men du har vel et vern i skapet/inntaket som beskytter mot kortsluttning? Men du må skjekke at dette faktisk beskytter stigeren til garasjen iforhold til kortsluttningsstrømmer.

Lukkas

Postet 19:21 - 11.4.2009
Bruk en vanlig automat i hovedbygget og legg PFXP til garasjen. Da får du en dobbeltissolert forlegning til garasjen og du trenger ikke jordfeilbryter. Jorfeilbryteren monterer du i garasjen-

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.