I FEF 4-2 Isolasjon er det tabell 4-1 som forteller hva minsteavstanden fase-fase og fase-jord er i en høyspentinstallasjon. Men i kolonnen for 20 KV med høyeste systemspenning 24 KV står det tre avstander, 160 mm, 220 mm, 270 mm. Hvilke av disse avstandene er riktig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.