I FEF 4-2 Isolasjon er det tabell 4-1 som forteller hva minsteavstanden fase-fase og fase-jord er i en høyspentinstallasjon. Men i kolonnen for 20 KV med høyeste systemspenning 24 KV står det tre avstander, 160 mm, 220 mm, 270 mm. Hvilke av disse avstandene er riktig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Alle er riktig! Dvs at du må finne hvilken lynimpulsholdespenning som gjelder og finne avstand ut fra dette. dette skal være oppgitt av prosjekterende.