Avstand fra 22kv luftlinje til industribygg.

Spurt 6:23 - 1.9.2016 av Sivert olsen Ellegård (skagerak Kraft)|Siste svar 6:24 - 7.9.2016 av Hans Olav Arnesen

Sivert olsen Ellegård (skagerak Kraft)

Hei kan noen svare meg på hvor stor avstand det må være fra 22 kv luftlinje til en industrihall/garasje.?Er det noen forskjell om det er forsterka oppheng eller ikke?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Alexander Bang

Postet 8:54 - 5.9.2016

Garasje kan vel bygges direkte under 22kv luftlinje så lenge det er nok høyde mellom garasjetak og linje. Regner med det er det samme for industrihall så lenge det ikke kan regnes som en plass hvor folk kan bo?

Alexander Bang

Postet 9:05 - 5.9.2016

Kryssing er tillatt hvis det er en mindre viktig bygning under 50 kvadratmeter. Ellers er det 6 meter horisontal avstand som gjelder slik eg ser det, ifølge tabell 6-2 i FEF 2006.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:24 - 7.9.2016

Dette må alltid avklares/avtales med netteier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.