Avstand PN inntak luftstrekk

Spurt 12:05 - 14.3.2022 av Sigurd Bakke|Siste svar 6:56 - 15.3.2022 av Hans Olav Arnesen

Sigurd Bakke

Hva er kravet til avstand mellom PN og brennbart materiale i luftstrekk inntak med porselenstrakt?

Er det samme krav om innstrekket er har forankoblet kortslutningsvern på 125A?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:56 - 15.3.2022
Instructor contact card

Forskriftene fea og feb 88 beskriver inntak i bygninger. Disse gjaldt for nyinstallasjon fra 1964 til 1991, men kan fortsatt legges til grunn for inntak via porselenstrakt.

Disse forskriftene beskriver at inntaksledningen skal ha kortslutningstrygg forlegning, og dette betyr at inntaksledningen ikke må kunne oppnå kontakt med trevegg.

Om netteiers stikkledning har forankoblet vern, som gir nødvendig kortslutningsbeskyttelse, vil det ikke være krav til forlegningen av inntaksledningen.