Avstand transformator til første kabelfeste

Spurt 10:43 - 3.6.2023 av Stian Mortensen|Siste svar 6:39 - 5.6.2023 av Hans Olav Arnesen

Stian Mortensen

Holder på å installere en 1600kva treviklingstrafo. På lavspensiden skal jeg ned med til sammen 24stk 630mm2 TXXI Al. Ren-blad sier ikke mer enn 60cm til feste, men eksemplene er for det meste finkordelet kobber i de bladene. Disse kablene er temmelig stive og når man skal bøye og krysse ned på flaggene til trafo er 60cm nesten komplett umulig å overholde på alle ledere. Er det ingen mulighet å fravike fra 60cm? Noen som har erfaring fra lignende installasjoner?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:39 - 5.6.2023
Instructor contact card

REN-bladene er bransjestandarder som kan fravikes. Kravet på deg som prosjekterende er å ivareta kravene i FEF. Du må sørge for en dokumentert risikovurdering som tydeliggjør at FEF er ivaretatt.


Standarder, som NEK 440, gir heller ikke absolutte krav. Man gjør det imidlertid enklere for seg selv om man kan vise til ivaretagelse av krav i standard/bransjestandard.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.