Avvikling av sikkerhetstiltak

Spurt 10:59 - 15.10.2003 av Roar Molstad|Siste svar 8:16 - 16.10.2003 av Forumleder

Roar Molstad

Er det krav om 2 personer tilstede ved avvikling av sikkerhetstiltakene (nedtaking av flyttbart jordingsapparat)?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:16 - 16.10.2003
Når det gjelder etablering og avvikling av sikkerhetstiltakene er minstekravet en person, bortsett fra spenningskontroll og jording/kortslutning med flyttbart jordingsapparat.

Fjerning av jordingsapparat er å betrakte som avvikling og her vil minstekravet være en person.

Som en tilråding vil vi anbefale at det er to personer til stede ved avvikling og etablering av sikkerhetstiltakene.
I mange tilfeller kan det være vel så farlig å sikre arbeidsstedet før selve arbeidet som å utføre arbeidet etter at arbeidsstedet er sikret.