Backupvern

Spurt 20:30 - 3.8.2007 av HG|Siste svar 17:42 - 12.8.2007 av JF

HG

Hvis man har IK3pmaks på f.eks 25 KA og bruker en effektbryter med som backup til vanlige automater med bryteevne på 10KA, betyr dette da at ved kortslutning tidlig på en av de utgående kursene så risikerer man at effektbryteren kobler ut og legger hele anlegget dødt ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 10:42 - 4.8.2007
Det som kan skje om du bruker feil backup vern og automater som ikke er beregnet for så høye kortslutninger er at automatene kan bli ødelagte/eksplodere (skade personell eller havarere tavla) ved en eventuell kortslutning.

HG

Postet 11:04 - 4.8.2007
Det er OK, men med utgangpunkt i at man har valgt riktig type vern i forhold til hverandre, f.eks Moeller NZM2 forran Moeller PKPM JF.aut. , hvordan fungerer backupbeskyttelsen, vil det forankoblede vernet (NZM2) koble ut hele anlegget hvis kortslutnngsstrømmen etter PKPM blir over 10 KA, eller reduserer NZM2 kortslutningsstrømmen sånn at PKPM kan løse ut på vanlig måte ?

HG

Postet 11:30 - 4.8.2007
Etter som jeg skjønner kan strømbegrensning skje på to måter, enten høy indre motstand i effektbryteren, eller så rask utkobling at strømmen ikke når maksverdi.

Vil i tilfelle denne motstanden kunne måles direkte med en installasjonstester som måler IK2 ?

Forumleder

Postet 12:42 - 4.8.2007
Skal sjekke dette opp etter ferien, sånn jeg har forstått det så skal backup vernet redusere kortslutningsstrømmen slik at vernene etter kan arbeide sånn de skal. kommer tilbake til dette etter ferien.

HG

Postet 19:12 - 8.8.2007
Et spm til:
Er det spissverdien eller effektivverdien man skal se på når man vurderer dempingen på NH sikringer mot maks kortslutningsstrøm på etterfølgende sikringer ?

Forumleder

Postet 16:37 - 9.8.2007
Er ikke helt sikke på det men, i Normguiden står det: De fleste leverandørene har tabeller som viser hvor mye kortslutningsstrømmene reduseres ved bruk av strømbegrensende vern osv osv. Har du normguiden til NEK400:2006 så står det på side 111.

JF

Postet 17:42 - 12.8.2007
Om du har 25KA i tavla og feks. setter opp en effektbryter med backup dokumentasjon mot en automat og trekker kabel ut til en forbruker, og feks. ved forbrukeren har 3KA. da vil normalt ellementautomaten ryke uansett kortsluttning ved forbrukeren. Men får du en kabelskade nærmere fordelingen la oss si ved en lengde som gir 11KA da vil effektbryteren løse ut før automaten.(beskytte automaten)
Verdiene jeg har brukt her er bare tatt ut av lufta, men setter du deg ned med dokumentasjon og kurver vil du fort finne ut av dette med back- up.
Back-up er i grunn en selektivitetsvurdering som må sees sammen med risikovurdering og vurdere om dette er forhold som kunden kan leve med.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.