BAD 24V ?

Spurt 13:31 - 15.7.2021 av ELNY|Siste svar 11:03 - 16.7.2021 av Hans Olav Arnesen

ELNY

Hei,

Noen som vet om ledstripe 24V IP54 kan benyttes på bad inni dusj, f.eks til dusjnisje/hylle belysning?

Driver plasseres i tilhørende rom.

Finner ikke regelverket for dette, fint om noen kan bekrefte/avkrefte og henvise til norm...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Nilsi

Postet 16:00 - 15.7.2021

Er SELV så helt uproblematisk. Se del 7 i nek 400

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:03 - 16.7.2021
Instructor contact card

Er SELV så helt uproblematisk. Se del 7 i nek 400

Avsnitt 701.55 i NEK 400:2018.