Bad installasjon, lysbryter

Spurt 7:43 - 20.1.2012 av Mont|Siste svar 11:51 - 20.1.2012 av Forumleder

Mont

Hei.
I montørhåndboken for NEK 2006 står det at alt utstyr i baderom , unntatt SELV utstyr der sikkerhetsstrømkilden ikke er tilgjengelig fra baderommet skal ha all-polig brudd.
Men jeg mener å ha hørt frå foredragsholdere på kurs at 230 volt belysning i tak over 225 cm kan ha en-polig brudd. Lys over baderoms innredning skal ha all-polig brudd.
Stemmer dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:01 - 20.1.2012
Fra 2010 gjelder dette kravet bare for belysningsutstyr, se NEK 400:2010-7-701.537.1.01.

Mont

Postet 11:34 - 20.1.2012
For NEK 2010 er det OK.
Men hva med NEK 2006?
Her kommer inn sone inndelinger og installasjon over 2250mm er fratatt dette med all-polig brudd.
Stemmer dette/tolkes dette rett?

Forumleder

Postet 11:51 - 20.1.2012
Nei, dette har ikke med soneinndeling å gjøre. I 2006 gjaldt kravet til allpolig frakobling for alt utstyr i bad, se NEK 400:2006-7-701-512.4.01.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.