Et bad pusses opp. Dusjen er plassert i et hjørne. Dusjhodet er plassert rett på vegg, ikke noe dusjkabinett. Veldig nære dusjhodet er det et hull i veggen og der skal det plasseres en vifte. Den står altså veldig nære dusjhodet og vil nok få mye vann på seg under dusjing.
Jeg sa til kunden at han skulle kjøpe 12V vifte, men han kjøpte en 230V. I den så står det at den er godkjent for sone 1. I NEK400 så ser jeg at 701.55 åpner for at fast montert utstyr 230V kan plasseres i sone 1, forutsatt at leverandøren godkjenner det.
Noen som har kjennskap/erfaring med dette?
Har kanskje disse viftene ekstra beskyttelse der hvor tilkoblingen 230V er, samt trafoen. Og så er resten av av viften beskyttet ved at trafoen lager en SELV-krets.