Baderom

Spurt 15:25 - 3.10.2020 av Tore|Siste svar 6:05 - 12.10.2020 av Hans Olav Arnesen

Tore

Hei, er det krav til at stikkontakter inne på et bad skal ha allpolig bryter (topolt brudd)?

Eller gjelder dette kun, lys, vifte, eventuelt termostat montert inne på bad, steamdusj/kar?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

En ny

Postet 9:29 - 4.10.2020

Allpolig brytter mener Du brytter til stikkontakt eller lastbryter/jordfeilautomat? IT nett behøver å utkoble begge fasene. Stikkontakter på bad kan være særlig farlig, mer enn lys som idag er det vanligvis SELV...

Forresten, er det krav for topolt utkobling SELV lyset? Eller gjelder det bare 230V belysning? Jeg finner ikke grunnlag på topolt utkobling SELV kretser.

Tore

Postet 10:38 - 4.10.2020

Allpolig brytter mener Du brytter til stikkontakt eller lastbryter/jordfeilautomat? IT nett behøver å utkoble begge fasene. Stikkontakter på bad kan være særlig farlig, mer enn lys som idag er det vanligvis SELV...

Forresten, er det krav for topolt utkobling SELV lyset? Eller gjelder det bare 230V belysning? Jeg finner ikke grunnlag på topolt utkobling SELV kretser.

Jeg mener om det er et krav til å ha en topolt bryter foran stikkontakter inne på et bad? Jordfeilautomat er jo en selvfølge.

Mulig endret i 2020, men

Utdrag fra montørhåndbok 2018: Dersom lyskilden "sitter fast" i belysningsarmaturen, og ikke kan skiftes av brukeren, er det ikke krav til allpolig betjeningsbryter. Kravet om allpolige betjeningsbrytere gjelder ikke for belysningsutstyr som er forsynt med SELV, ei heller SELV kilden (transformatoren eller driveren)

En ny

Postet 11:15 - 4.10.2020

Det jeg er ikke sikkert men på samme årsak som topolt lys brytter, det skulle være topolt brytter til stikkontakt. Men forstår ikke hvorfor trenger du brytter? Er det helt nødvendig?

Jh

Postet 21:06 - 4.10.2020

* nei

*gjelder 230v belysning der en kan bytte lyskilde

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:50 - 5.10.2020
Instructor contact card

Aktuelle krav for allpolig bryter på bad er:

701.537.1.301 For en fast tilkoblet belysningsarmatur montert i et rom eller i et utendørs område sominneholder en dusj og/eller et badekar, skal det finnes en betjeningsbryter som medfører at allefaseledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom: lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.Utkoblingen av faselederne skal utføres av betjeningsbryteren selv, eller av et annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé).VEILEDNING - For belysningsarmaturer med ikke-utskiftbare lyskilder, er lyskilden ikke beregnet til å bli skiftet ut av brukeren.

701.537.3.1.301 Boblebad og steamdusjer i samsvar med hhv. NEK EN 60335-2-60 og NEK EN 60335-2-105 og utført som utstyr klasse I, skal være fast tilkoblet, og skal ha et forankoblet allpolig utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold.VEILEDNING - Se for øvrig NEK 400-5-53, avsnitt 537.3 vedrørende krav til utstyr for mekanisk vedlikehold, spesielt med tanke på utilsiktet innkobling. Ved valg av løsning, bør det tas hensyn til andre behov for sikker utførelse av vedlikeholdet, for eksempel belysning.

Erlend

Postet 10:56 - 5.10.2020

Hei. Dersom veiledningen til 701.537.1.301 er oppfylt, dvs. at lyskilden er slik som veiledningen beskriver, er det da krav til at det skal være en bryter forankoblet lyskilden dersom lyskilden har innebygget/integrert bryter? Da blir det jo "dobbelt opp"

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:45 - 5.10.2020
Instructor contact card

Hei. Dersom veiledningen til 701.537.1.301 er oppfylt, dvs. at lyskilden er slik som veiledningen beskriver, er det da krav til at det skal være en bryter forankoblet lyskilden dersom lyskilden har innebygget/integrert bryter? Da blir det jo "dobbelt opp"

Om veiledningen er oppfylt er det ikke krav til allpolig brudd.

Om 701.537.1.301 krever allpolig brudd er det tilstrekkelig med allpolig betjeningsbryter integrert i lysarmaturen.

Tore

Postet 16:51 - 9.10.2020

Aktuelle krav for allpolig bryter på bad er:

701.537.1.301 For en fast tilkoblet belysningsarmatur montert i et rom eller i et utendørs område sominneholder en dusj og/eller et badekar, skal det finnes en betjeningsbryter som medfører at allefaseledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom: lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.Utkoblingen av faselederne skal utføres av betjeningsbryteren selv, eller av et annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé).VEILEDNING - For belysningsarmaturer med ikke-utskiftbare lyskilder, er lyskilden ikke beregnet til å bli skiftet ut av brukeren.

701.537.3.1.301 Boblebad og steamdusjer i samsvar med hhv. NEK EN 60335-2-60 og NEK EN 60335-2-105 og utført som utstyr klasse I, skal være fast tilkoblet, og skal ha et forankoblet allpolig utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold.VEILEDNING - Se for øvrig NEK 400-5-53, avsnitt 537.3 vedrørende krav til utstyr for mekanisk vedlikehold, spesielt med tanke på utilsiktet innkobling. Ved valg av løsning, bør det tas hensyn til andre behov for sikker utførelse av vedlikeholdet, for eksempel belysning.

Takk for mye god info! Forstår jeg det riktig at det ikke er krav til allpolig (topolt bryter) til stikkontakt plassert ved siden av feks et speilskap? Eventuelt ved gulv for støvsuging?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:05 - 12.10.2020
Instructor contact card

Takk for mye god info! Forstår jeg det riktig at det ikke er krav til allpolig (topolt bryter) til stikkontakt plassert ved siden av feks et speilskap? Eventuelt ved gulv for støvsuging?

Det er som nevnt kun lysarmaturer, under gitte forutsetninger, som forutsetter allpolig brudd.

For stikkontakter er plassering utenfor sone avgjørende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.