Baderomskontakt i IP20. Er den lovlig plassert?

Spurt 17:29 - 8.3.2011 av Leif|Siste svar 23:16 - 15.3.2011 av Mont

Leif

Hei.

Jeg postet et innlegg om dette i en annen tråd, men jeg oppretter like gjerne en egen tråd om det for at den opprinnelige tråden ikke skal spores av til mitt problem. Så mitt innlegg i tråden Stikkontakt - Bad i FSE Lavspenning kan bare oversees.

På badet mitt har jeg et dusjhjørne med skyvbar glassdør diagonalt med vegghjørnet.
Over glassveggene i dette dusjhjørnet er det ca 20 - 30cm glippe mot taket.

På andre siden av ene glassveggen er det omtrent en vaskemaskinbredde pluss litt til bort til ytterveggen er en Elko IP20 dobbel kontakt med jord er lagt på veggen og peker i retning dusjhjørnet. Denne var nok ment til vaskemaskin da boligen ble pusset opp før mitt eie.

Er dette for nære og feil stikk i feil sone? Eller er glassveggen til dusjhjørne å betrakte som en vegg? (til tross for at man kan sprute bort på kontakten om man går inn for å være idiot).

Dusjen er løs og ikke fast, om det kan ha noe å si.

Jeg er ikke elektriker selv så jeg er usikker på om dette egentlig er en lovlig installasjon.

Og en fjern bekjent av meg er installatør. Kan han sånn uten videre skifte den ut med en mer egnet stikkontakt for meg privat sånn uten videre?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (18)

Leif

Postet 17:30 - 10.3.2011
Jeg kan legge ut et bilde jeg. For bedre beskrivelse.

Rune

Postet 20:49 - 10.3.2011
Sone 2 strekker seg 60 cm fra dusj uavhengig av høyden på selve dusjveggen, men ovenfor 225cm fra gulv er utenfor sone.

Det vil si at du er i ""vanlig rom"" hvis du er 60 cm fra dusj. Litt vanskelig å se på bildet, men du er muligens akkurat innenfor

Leif

Postet 21:53 - 10.3.2011
Da har jeg målt.

Fra veggen der stikket er til glasset er det 79cm.
Fra andre veggen til glasset er det 89cm.
Totalt 168 tvers over.

Leif

Postet 21:54 - 10.3.2011
Men hvordan kan det da ha seg at de har hatt vaskemaskin der? Når den er godt innenfor (og dekker) 60cm fra dusjkabinettet.

Elektrikern

Postet 14:58 - 11.3.2011
Plassering av vaskemaskin i sone 2 har vært ok., se svaret fra NK64. NK64 er de som har skrevet normen vår.

NK64 har uttalt dette angående vaskemaskin nær dusj.

FAQ Id 204 Dato 2008-02-25
NEK 400 avsnitt 411.3.2.6 Utgave 2002-2006
Emne Stikkontakter i baderom og IP-klasse vaskemaskin
Spørsmål Det skal legges lavtbyggende varmekabelanlegg på eksisterende baderomsgulv. Sluk på bad skal skiftes til plastsluk. Eksisterende slukrist er av metall. Er det krav til jording av slukrista? Hvis ja, hvor står dette beskrevet?

Det skal etableres stikkontakt for vaskemaskin. Stikkontakt monteres utenfor sone 2. Grunnet størrelse på baderom vel det medføre av vaskemaskin delvis vil være plassert i område 2. Er det noen krav til oppvaskmaskina, IP eller dobbeltisolsajon?
Svar NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.2.6 krever utjevningsforbindelse mellom andre ledende deler i områdene 0, 1, og 2.
NEK 400 krever ikke utjevningsforbindelse til sluk dersom ikke sluket blir å betrakte som en annen ledende del. Et sluk av plast er ikke en annen ledende del.

NEK 400-7-701, avsnitt 701.512.2 stiller krav til IPX4 for elektrisk utstyr som plasseres i område 2.
Sitat slutt

Leif

Postet 15:32 - 11.3.2011
Javell. Tusen takk for oppklaring alle sammen.

Men anbefaler dere personlig å bytte den til tettere type?

Magefølelsen min er ikke så god på akkurat denne kontakten på badet.

Er man uheldig så kan man jo risikere å sprute rett på den med dusjen.
Eller er dette noe jeg ikke trenger å bekymre meg over?

IP p

Postet 16:59 - 11.3.2011
Hei,
Er det 230v`s spotlight som er montert i taket over dusjen? Hvilke ip grad er det på spotlighten? Fare for spyling av spotlighten ser ut til å være større enn spyling av stikkontakten.. Skal ikke være problem med ip20/22, slik du har på stikkontakten, der den er plassert på badet ditt. Regner med at du også har jordfeilbryter på baderomskursen..?

Leif

Postet 19:33 - 11.3.2011
Jada.

Spottene er 12V og baderomskursen er sikret med 30mA jfb.
Takbelysningen og 12V spottene har en topolt bryter foran dimmeren.

Men da ser nok alt ut til å være i fin stand. :)

Leif

Postet 19:34 - 11.3.2011
Takbelysningen og spottene over speilet, mente jeg.

MA

Postet 23:18 - 11.3.2011
Hei for meg ser det ut som om dette er en dusj uten kar / basseng i bunnen og da er det helt andre krav enn svar i forumet du har fått Leif.

Om du står rett på flis går sone 2 vekk og sone 1 forlenges direkte fra fast vannuttak rett ut 120 CM og innenfor dette området kan kun fast tilkoblet utstyr godkjent av leverandør for sone 1 og kapslingsgrad minimum IP X4 eller høyere dersom tabell 51 A krever dette AD.

NB i sone 1 er vaskemaskin forbudt, brytere forbudt og stikkontakter forbudt. Høyden er lik over 225 cm utenfor sone der gjelder AD i ntabell 51 A normalt for bad betyr dete fukt som gir IP 21 minimum eller IP X1/2 som det står dersom fukt kan forekomme.

Stikken som er på vegg fra før må være mer enn 120 cm ut fra fastvannuttak til dusjen.

Ikke enig i MA ..

Postet 11:19 - 12.3.2011
Hei,
Om det er dusjvegg og/eller dusjkabinett med eller uten kar er jo akkurat det samme. Det du snakker om er jo når det ikke er en fast dusjvegg men kansje bare ett dusjforheng.. Da blir soneinndelingen slik som du beskriver... I dette tilfelle så er stikkontakten plassert utenfor sone...

Mont

Postet 12:17 - 12.3.2011
Jeg stusser litt på hvor bråsikre de som står bak normen at dette ikke er noen fare.

Glassveggen vil nok stoppe en vannsprut.
Men har de tenkt på at dette kabinettet i fremtiden mest sannsynlig vil bli byttet ut?
Og at en elektriker ikke er med på dette arbeidet og kan minne partene på stikkontakten?

Med mindre det er en vegg som er en fast del av byggkonstruksjonen, noe dette kabinettet ikke er, så følger jeg alltid fornuften min.
Og selv om normen åpner for slik plassering av stikkontakten så er jeg på en måte enig med MA. Men på grunn av at det kan tenkes at kabinettet en gang skal fjernes. Da går jeg enda lenger enn normen og ville mest sannsynlig satt opp en IP44 kontakt med klapplokk.

Og i verste fall så kan den bli erstattet med en åpen løsning med et forheng bare. Og da er man på kant med elsikkerheten.


Det er ofte jeg synes minstekravet er for dårlig.

Ma

Postet 16:06 - 12.3.2011
Risikobildet dusjkar eller ikke er ikke det samme og derfor har nek 400 2010 7 701 tegnet forskjellige krav og at åpen dusj er sone 2 vekk og 120 cm ut er sone 1 årsaken er at man står på flis og sluk direkte og da skal man blant annet ikke teoretisk få lov å ta på vasemaskin etc. Om man har dusjkar eller basseng som norm kaller dette i 701 er risikobildet redusert vesentlig pga isolert bellegg og plastrør ned til jordpotensialet som i dette tilfelle er slik.

Ikke enig med MA..

Postet 21:53 - 12.3.2011
Spørmålet om det er dusjkar eller ikke har ikke noe særlig betydning for denne stikkontakten...Det er den ""faste skilleveggen"" (dusjveggen) som gjør at stikkontakten er montert utenfor sone... Ja, sone 0 og 1 gjelder 120cm ut ifra dusjhode, men ikke på utsiden av den faste skilleveggen til dusjkabinettet...kun gjennom døråpningen... Men selv med kun dusjforheng, så ser det ut for meg at stikkontakten ihvertfall er over 120cm ifra der dusjhode henger..

Jarle

Postet 23:28 - 13.3.2011
Som han sier så er den andre veggen 168cm fra dusjveggen.

mont

Postet 21:48 - 14.3.2011
Husk nå på at en påveggstikk ip 44 ikke lengre er ip 44 når den er i bruk..

MA

Postet 22:54 - 14.3.2011
Helt enig stikkontakten er lovlig her pga avstand jeg bare avklarte dette med sonene fordi Leif spurte også om den gang det var vaskemaskin som kun ville blitt lovlig dersom 120 cm fra fast vannuttak rett ut mellom døråpning og rundt faste vegger ikke hadde hadde truffet vaskemaskin antaklig ville ikke dette godt Leif og da var vaskemaskin ulovlig plassert ja. Dette er en relativt vanlig feil å se ute i våtrom og fort gjort å ikke tenke på.

Mont

Postet 23:16 - 15.3.2011
Kontakt han installatøren du kjenner du, Leif.

Han har lov til å utføre og forestå jobben han hvis du ønsker å bytte kontakten. Fint at også IP44 kontakten til Elko passer rett i skruehullene til den gamle så man slipper å måtte borre opp mer i flisene. En skal jo huske på at normene kun er minstekrav og det å overgå dette er jo bare et pluss.

Det er uansett ikke stikket i seg selv som kan være på kanten med normen, men heller vaskemaskinen slik jeg ser det.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.