Bare en liten påminnelse på hva som kan skje om en ikke dekker til skarpe kanter som ligger mot en leder.

Dette skjedde på jobben idag i et kabelskap i et 1000V enfas varmeanlegg. Faseleder lå og gnisset inntil det skarpe metallet i skapet.

Nattskiftarbeiderne fortalte at de hørte et høyt smell på kvelden.




Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Mont

Postet 14:42 - 11.5.2009
Ikke la dere lure av klokkeslettet på bildene. Jeg har ikke stilt inn riktig dato på jobbtelefonen jeg tok bildene med.

l

Postet 18:08 - 11.5.2009
veldig bra at du legger inn slike bilder,
det får en til å tenke litt ekstra neste gang en drar på jobb.
Vi har alle noe å lære, ikke bare lærlinger som går i lære.

Mont

Postet 9:17 - 12.5.2009
Nei, der har du helt rett.

Jeg anser meg selv som en lærling med voksende kompetanse. En skal aldri overvurdere egen evne.

Du har en sunn holdning.

Dette tilfellet var en glipp. Kabelen som er av en veldig stiv type har en kappe av hardplast. Den lå i spenn og var avmantlet i selve innføringsmuffa. Mens isolasjonen rundt kjernen er av en skjørere type. Så når kabelen lå i spenn så lå den å presset indre leder mot den skarpe kanten som var hullsaget ut i skapet.

Jeg er glad ingen sto i nærheten og at vi hadde skrudd fast et beslag med hengelås på. Ellers hadde skapdøra flydd av.

Det vi egentlig burde ha gjort var å skjære ut et større hull og avisolert kabelen utenfor muffa og den skarpe kanten. Samtidig som vi danderte kabelen bedre så den ikke lå i spenn.

Vi har nå hatt en samtale oss i mellom og nå har vi en klar regel om at kabelen skal beskyttes godt mot skarpe kanter. Ingen lynsjestemning, men heller en situasjon vi kan lære av.

l

Postet 19:46 - 12.5.2009
Man kan og bruke volvolist som beskyttelse mot skarpe kanter.

Mont

Postet 20:38 - 12.5.2009
Ja, eller ta en bit av ytterkappa som er til overs etter en avmantling og fóre langs kanten.

Mont

Postet 20:39 - 12.5.2009
Kappa til en PR kabel er perfekt for å fóre skarpe kanter i tavler. For metallet på innsiden av kappa gjør at kappa kan klemmes sammen og formes rundt den skarpe kanten så det ser pent ut samtidig som den da sitter godt fast.

inge

Postet 7:25 - 13.5.2009
volvolist er også å anbefale

Forumleder

Postet 6:11 - 14.5.2009
Kjempefint med sånne bilder, veldig viktig erfaringsoverføring. Dette er veldig bra!

Mont

Postet 9:30 - 14.5.2009
Og trainor må gjerne bruke disse bildene i eventuelle kurs om de skulle vise seg å være relevante.

Nå er nytt kabelskap satt opp på samme braketter som var sveiset opp på søyla. Vi fikk akkurat lurt til oss nok kabel fra brua til å terminere på skinna. Denne gangen har vi ikke tatt noen sjanser og har ""dobbeltisolert"" faseleder med en krympstrømpe.

Forumleder

Postet 9:59 - 14.5.2009
Takk skal du ha.

Mont

Postet 15:10 - 29.5.2009
Jeg kan komme med en oppdatering i denne saken. Vi har nå utbedret skaden med nytt skap, samme kobberskinne, ny krympstrømpe rundt kobberskinna.

Siden ca 16 cm av kablene ble totalskadet i kortslutningen så måtte vi kappe dette. Dermed fikk vi ikke nok kabel inn i skapet og måtte kappe til festebraketter for å heve skapet 20cm. Dermed fikk vi nok kabel til å terminere i AL - CU kabelsko og gjort jobben på nytt.

Denne gangen tok jeg ingen sjanser og trippelisolerte jord i nærheten av driftspenningen (isolert jordleder med krympstrømpe og så jordstrømpe over det igjen), foret den skarpe kanten i toppen av skapet med silikonlepper.

Denne gangen tok jeg bilde med privattelefonen min med et bedre kamera.

Jern bane

Postet 21:08 - 14.9.2011
Men hva gjorde du med halvlederen? For jeg antar at dette er tfsle (eller en tilsvarende høyspentkabel). Forøvrig, den jordingen inn i skapet skulle vel vært gul/grønn hele veien.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.