er det noe som tilsier att man trenger øyeskyllevann i batterirom, når det er ventilregulerte batterier istenfor de gammle bly batteriene ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Vi mener det bør være øyeskyllevann også i tavlerom med kun GEL-batterier.
I «batterinormen» NEK EN 50272-2 står det blant annet følgene: I tilfelle ventilregulerte batterier skal som et minimum beskyttende briller og hansker benyttes.
Med denne bakgrunnen mener vi at øyeskyllevann også er relevant.
Takk for svar :)
veldig enig i det du skriver her, bare en diskusjon vi har hatt internt